Установка повышения давления Wilo-Comfort CO-3 MVI 806/CC ,работала 2 года без нареканий.
Установка из трёх насосов MVI 806-1/16/E/3-400-50-2/EC
К концу второго года службы один из насосов,а в частности крыльчатка,развалилась.
Было принято решение о замене,но насос идёт под артикулом 4024732 ,ни информацию ни тех паспорта не нашли.
Обратились к представителям Wilo и они сославшись на то,что таких насосов нет предложили насос с артикулом 4024731 ,модель
MVI 806-1/16/E/3-400-50-2, без ЕС. Флянец,идущий с ним оказался большим по размеру,но старый подошёл и насос был установлен.
Однако после включения насос начал издавать звуки похожи на шум от воды ,которая проходит с полуоткрытым краном,но проверив запорный шаровой кран эта идея отпала.,всё было в порядке. Перестановка насосов так же успеха не принесла.
Станция работает на 2_х насосах пока,но нужно срочно поставить 3_й насос.Проблема в шуме и как мне показалось мотор немного греется.
Если кто встречался с подобной проблемой или знает где можно скачать инфо о
MVI 806-1/16/E/3-400-50-2/EC буду очень благодарен.



С уважением.